Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 26-03-2013 15:42
bonjour,
La surchauffe n'a rien à voir avec la température de vaporisation!!
je confirme!! ta T° d'évap tu la veux suivant l'HR relative que tu veux garder!
ta KVP va réguler ta T° d'évap (suivant la HR désirée) et tu va régler ta SC en conséquence ensuite. |