Trane rtad 165 - défaut : coup. haute pression compresseur.B
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 16-10-2020 10:08

Salut .
On peut se tutoyer, non ?
He bien tant mieux
Ce cas est ausdi valable pour les anciens carrier au r407c et r22.
Il faut acquitter manuellement sur le pressostat et sur la régulation.
A retenir que :
Lorsqu'on acquitte et que le défaut persiste ( sans que le compresseur ne démarre et monte réellement en HP) il faut directement aller s'occuper du pressostat/transducteur HP.
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"