  Posté : 28-09-2009 22:09

salut génie

pour ma part quand je bossais en froid commercial dans une chambre négative je mettait l'alarme entre - 15 ou -17 avec tempo a 45 mn mais cela releve du sur-mesure, a toi d'étudier les comportement des utilisateurs, du fonctionnement du groupe etc....et tres important de l'emplacement de ta sonde