Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Calcul de la puissance frigo
Kamil
26  
 

  Posté : 24-04-2020 20:57

Bonjour Xavierc

Le gamma d'un fluide correspond au coefficient adiabatique de celui-ci.

Il est égal au rapport de la capacité calorifique à pression et volume constant du fluide frigorigène (cp et cv) donc :
Gamma = cp/cv

Plus le gamma est élevé, plus le fluide s'échauffera lors de la compression.
Par conséquent, les vapeurs pendant la phase d'aspiration seront plus chaude et entraineront une dilatation des vapeurs plus importantes donc un rendement volumétrique plus faible.

J'espère avoir été clair



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12431&forum=132