Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Glissement et évapo noyé
Kamil
26  
 

  Posté : 13-03-2020 21:28

Bonjour,

Je travaille actuellement sur un projet concernant la partie frigorifique d'enceintes climatiques pour des essais de produits pharmaceutiques etc.

J'aimerais, à l'aide du R469A (gwp = 1300), dimensionner une enceinte climatique avec un impact réduit sur l'effet de serre par rapport au R23 (gwp =15000).

Il faut maintenir dans l'enceinte une température avec un différentiel de "+ ou -" 0,2 °C. Le R23 étant un fluide pur, il ne possède pas de glissement. Cependant, le R469A à lui un glissement de 16°C.

Pour cela, je me suis dit que j'allais voir si je pouvais alimenter l'évaporateur en régime noyé pour que le glissement ne se fasse pas ressentir. Il me semble qu'avec cela, on rentre en liquide et sors en liquide, donc moins d'impact sur le DT de température non ? J'ai lu qu'il était déconseillé de combiner fluide à glissement et évaporateur noyé mais sans réelles explications...
C'est pourquoi je me tourne vers vous désormais.

Merci beaucoup par avance.