S/R faible = peu de charge ?
Lpoto
23  
 

  Posté : 10-04-2020 08:11

trace un diagramme enthalpique, avec la ligne de saturation, tu vas vite comprendre pour quoi avec un manque de charge, tu condenses moins ;)

Concrètement, sur une machine basique le manque de charge c'est
HP basse,
BP basse,
S/C énorme du à un trop de calories à évacuer pour la quantité de gaz dans le circuit.

, sous refroidissement très petit, la même à l'envers, tu vas extraire tes calories très facilement, de ce fait tu auras tu mal à atteindre ta température de CD.

Sur une Clim ou VRV ou machine inverter c'est pas pareil.