Bonsoir,

ton raisonnement est bien faux et tu le sais d'où ta question ...

rappel : relation Pr/T° = dans un mélange liquide/gaz.

dans le condenseur on refroidit le fluide (dans l'évap on le chauffe)

pour refroidir un fluide à pression constante il faut quoi??
>> bah qu'il soit 100% liquide ! AH ..

si tu as un manque (sérieux) de charge, le manque de liquide provoque le fait que la conduite du condenseur n'est pas rempli à 100% liquide Donc on a pas de zone de sous refroidissement
c'est d'ailleurs en partie la disparition de la zone de SR qui provoque la chute de la HP car le condenseur est devenu trop grand pour le peu de FF à condenser.

donc un petit manque on a encore un peu de SR avec une HP un peu plus basse
avec un plus grand manque de charge on a un SR qui devient nul avec une HP qui chute d'autant plus.

j'ai essayé de rester basique en t'incitant à réfléchir au principe physique de base qu'est la relation Pr/T° qui est super importante et à ne pas perdre de vue dans tout raisonnement théorique .

si ce n'est pas clair dis le