Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Pourquoi le sous-refroidissement ?
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 18-02-2019 21:51

Bonjour,

Je comprends ce que tu veux faire en augmentant la puissance frigo grâce a un P=qm x deltaH plus important mais dans quel but ?

En augmentant abusivement la taille de ton condenseur, tu va réduire tes pincements, te rapprocher de la température extérieure et même faire baisser ta condensation.

Déjà là, tu paye un condenseur plus cher pour économiser de la conso sur ton compresseur (HP plus basse) et améliorer tes perf frigo (SR plus grand).

Ton SR plus grand (et donc ton deltaH a l'évapo) pourrait te faire sélectionner un évaporateur plus petit ou un compresseur plus petit.
Le tout pour gagner quelques % de COP (ça sera jamais révolutionnaire avec un circuit frigo "classique")

Même un échangeur liquide/vapeur ne va pas te faire gagner plus de 1 ou 2%, technologie qui sert surtout a résoudre des problèmes technique.

Quel retour sur investissement pour ton client ? Quid du prix de l'énergie vis à vis du prix de l'installation ?


Si tu veux t'amuser a rallonger les deltaH a tour de bras, intéresse toi aux systèmes bi-étagés avec injection partielle ou totale (que tu devrais voir en BTS).

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12144&forum=132