Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

influence T° de l'air ambiant sur valeur bp
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 24-08-2018 05:36

Bonjour,
Citation : wejdi Peut on définir ce delta entre le fluide et l'air repris par l'approche ou le pincement des échangeurs. 

Il faut ( surtout ) .... prendre ton temps, et ne pas espérer que tu vas arriver sur un chantier de dépannage, faire ( vite fait ) ta réparation, ajuster ton fluide jusqu'à ce que tu sois dans des ( prétendus ) clous .... et repartir aussi sec chez le client suivant! Il serait miraculeux que tu n'aies pas à revenir...

Au fur et à mesure que ton groupe va travailler, la température interne du frigo va ( logiquement ) baisser, alors que ta T° extérieure va grimper ( ou baisser ) en fonction de ( heure à laquelle tu seras passé sur l'installation ).

Pour contrôler tes deltas ( sc, sr ou autre ... ), tu ne pourra te baser que sur des relevés de températures " stabilisées ", approximativement quand ta bp s'approchera de la consigne.

La logique est aussi différente selon que tu sois sur une installation avec un capillaire, munie d'un détendeur thermostatique ... ou même d'un détendeur mop, il faut ajuster le raisonnement.

Bref, comme dit plus haut, prends ton temps ... et ne vas pas plus vite que la musique.




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11910&forum=132