Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

symptomes de panne du compresseur trop petit
Billbaroud
266  
   

  Posté : 21-07-2018 23:03

Bonjour,

Le principe du détendeur thermostatique est son débit variable dans la limite de la buse pour garder une surchauffe linéaire. Par exemple, consultez les plages des abaques de buse Danfoss et vous aurez votre réponse. Ensuite, attaquez les détendeurs thermostatiques multi orifice (Parker/Sporlan) pour corser le tout.
Détendeur automatique : pression fixe, débit variable, surchauffe variable
Capillaire : débit fixe (même deltaP= même débit), surchauffe variable.

Le pompage provient que l"autorité de la vanne est trop faible. Normal, le compresseur est devenu trop "petit" et donc la buse trop grosse. Mais si la buse était sélectionnée "en bout de course" genre 120% de la puissance nominale, avec 1 piston sur 2 (clapet BP cassé), bah la buse est à 60% de la puissance nominale (une autorité un peu faible mais suffisante pour que ça ne pompe pas).
@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11860&forum=132