Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 26-08-2009 15:41

Bonjour weirdmax,
Tu peux estimer cette puissance à 10 ou 15% des déperditions et affiner le bilan une fois l'évaporateur choisi.
Tu disposes sur ce site d'un grand nombre de supports techniques, notamment des bilans de chambre froide :

http://mdf.afpa.free.fr/download.php

A utiliser avec un minimum d'intelligence car chaque installation est un cas particulier.

Bon courage