Bonjour,
Je viens de modifier une applique air/eau réversible en chiller en remplaçant l'échangeur tubulaire par un a plaque (prend moins de place).
Mon problème est que je n'arrive pas a avoirs une température d'évaporation de -10°C (3.4 Bars), je ne décolle pas de -25°C (2 Bars).
En condensation j'ai 44°C (15 Bars).
Le Pac fais environ 700W a -10°C.
Détente sur capillaire.
J'ai essayer avec plusieurs longueur de capillaire mais pas moyen.
La ventilation de condenseur est modulable en débit.
Avez vous une idée? |