Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Groupe de transfert (récupération)
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-10-2017 07:56

Bonne journée à toutes et à tous .
Froid , tu as tout de même ce qui ce fait de mieux en terme de station de récupération ( avec la master cool ). J ai les deux et j en ai eu d'autres.
Elles performante et ne rechigne pas à se gaver de liquide .
Je l aime bien car pas besoin de la tirer au vide ( clapet ) mais le problème c'est
Lorsque le fluide s'est stabilisé à des pressions haute ou que l installation n'a pas tournée depuis quelques jours .
L astuce de maître airco et l ami glagla est bonne mais uniquement lorsqu' on peut faire faire un pump down .
En clim avec de telles quantité c'est sauvant des CP vis et sans le code constructeur tu ne peux pas faire faire un pump down .
C'est le détendeur électronique qui sert de VEM .
Perso je met l installation en route histoire de produire du liquide ensuite je coupe le groupe en défaut.
C'est effectivement les vapeurs qui mettent un temps fou .
Pour le montage que je te suggérait:
Au lieu de pomper directement dans l installation tu met une bouteille entre l installation et le groupe de transfert. Ton groupe pomper dans la bouteille ensuite il balancer dans les autres bouteilles.
Si c'est un GT qui ne supporte pas le liquide à ce moment tu dois brancher ta bouteille tempon ainsi:
Flexible du mano ( milieu) sur vannes liquide bouteille .flexible aspiration du GT
Sur vannes vapeur bouteille tempon .
Flexible refoulement GT sur une autre bouteille qui sera raccordée elle même sur une deuxième etc .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11574&forum=132