Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

detenteur bloqué
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 21-07-2017 16:39

Bonsoir,

petite question: qu'a tendance à faire un détendeur thermostatique une fois la chambre à T° et que le compresseur s'arrête?

si tu a un ambiant côté évapo qui est différent de l'ambiant côté condenseur, comment veux-tu que le pressions puissent s'égaliser?? (car je suppose que c'est dans ce contexte que ta question est posée?)
impossible! pourquoi? la relation Pr/T° tout simplement.

par contre tu auras une migration du FF vers la partie la plus froide du circuit!
c'est à cause de ce phénomène que l'on a créé l'arrêt par pump-down pour protéger les compresseurs au démarrage!

donc, une fois la T° atteinte, le système se mettant à l'arrêt, il y a une TENDANCE à l'équilibre de pression qui va faire migrer le FF vers la BP, tu n'as pas d'équilibre réel qui se fera et tu seras 100% vapeur surchauffée en faite côté HP.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11437&forum=132