J'ai un système simple, pas de vannes de service, pas d'electrovanne liquide avec un detendeur thermo et à l'arret les pressions HP et BP ne s'egalise pas. C'est normal ou le detendeur est bloque ? en fonctionnement j'ai 23 bar à la HP et 5 bar en BP avec du R22 ...