Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

[Résolu] - Role precis d'une bouteille flood
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 19-01-2017 10:14

salut,

je viens de jeter un oeil a la doc technique et effectivement il appelle ca une bouteille flood.
C'est un peu paradoxal car sur certains modéles on gére le remplissage du générateur via le détendeur thermostatique en réglant une surchauffe, dans le cas de la F600 on regle une hauteur via un régleur qui donne le débit et une régulation ON/OFF sur la VEM via un contrôleur de niveau.
Normalement sur un vrai flood on détend dans la bouteille et cette même bouteille est d'une part au dessus de l'échangeur et forme une boucle fermée avec lui ( le bas de la bouteille est raccordée sur le bas de l'echangeur et le haut de la bouteille sur le haut de l'échangeur).
Dans ton cas il appelle ca FLOOD simplement par ce qu'on noie l'échangeur.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11194&forum=132