Citation : dmarco 

2) Directement à la sortie du compresseur: on est en vapeur HP .... ( on est toujours 100% vapeur ) ....

3) Entre la sortie du compresseur et jusqu'à l'entrée du condenseur: On est en zone de vapeurs désurchauffées ... ( la vapeur commence à perdre de la température et commence à se condenser ) ... On est à peu près à 65% vapeurs ...

4) Grâce au condenseur et à sa ventilation, on est en zone de condensation: ces vapeurs HP désurchauffées se transforment en liquide ... ( cette condensation nous donne du liquide HP )

5) Si l'installation en est pourvue, on rentre dans la bouteille liquide ( à 95% liquide ) ... et la transformation se poursuit! A la sotie de cette bouteille, <i>on sera ( peut-être ) à 97% liquide ..
.. toujours selon les 2 mêmes principes, on garde la pression et le liquide continue à se refroidir petit à petit!

- On a donc le cycle " vapeurs BP => vapeurs HP => vapeurs désurchauffées => condensation " !
- Le rapport s'inverse, mais on est TOUJOURS en bi phasique ( car le compresseur n'aspire pas uniquement 100% vapeur et que la sortie du condenseur ne sera pas 100% liquide ), les longueurs de tuyauteries compenseront ( et sont prévues en conséquence ).

@+ 

Bonsoir,
dmarco: pas d'accord du TOUT avec ce que j'ai surligné dans tes propos et qui sont d'ailleurs en totale contradiction avec ton fichier joint!!
je te laisse relire et corriger de toi-même

ce brave est en formation, en théorie pure et là tu en écrit des grosses
donc on entre 100% vapeur dans le condenseur on y désurchauffe, condense et sous-refroidit et on en sort en 100% liquide sous-refroidit du condenseur

et quand on est côté BP, à la sortie de l'évap qui a sa surchauffe (je précise bien s'il y a surchauffe) le compresseur aspire bien du 100% vapeurs surchauffées en sortie évap.
ce n'est que mon opinion venant de ma petite expérience ; voilà...
à+

Message édité par : Aircofrigo / 17-01-2017 20:17