Salut simon,
la technologie des détendeurs électronique est parfaitement fiable et maitrisée.
De plus si tu envisage des optimisations comme la bp et hp flottante, leurs adaptabilités permet d'exploiter toute la puissance de tes évaporateurs quelque soit le régime.
Autre piste d'optimisation : ton client a des besoins en eau chaude pour son process de préparation des fruits et légumes ? si oui une récupération de chaleur sur le/les gc(s) est une très bonne option pour préchauffer l'ECS.
Pour finir, si ton client tiens à n'avoir qu'une machine, certains fabricants peuvent intégré au sein d'un seul châssis deux productions de froid indépendantes avec leurs propres régimes.
@+