Bonsoir,

250KW, c'est un beau projet

Les clients sont de grands idéalistes
Déjà, 120KW pour du 14°C et 130KW ( 60+70 ) pour du 3 à 6°C, ca me paraît un poil disproportionné.
Je ne dis pas que c'est infaisable, mais juste que ca risque d'être une solution qui risque d'être source de problèmes ( notamment courts-cycles ) ... plutôt que de sécurités.
En tirant 2 circuits distincts, les 3°C et 6°C peuvent aisément être groupées ... et le 14°C serait sur un second circuit, cela simplifierait les opérations ( et éviterait l'abus de kvp ).

De plus, en cas de panne, c'est l'ensemble du stockage qui serait pénalisé ( puisque un seul groupe froid ). Tout ca pour rogner 3 ou 4m2 d'emprise au sol au niveau du local technique, je ne suis pas persuadé que le jeu en vaille la chandelle.

Au niveau suivi/maintenance, puisque c'est une installation neuve, pourquoi ne pas vous tourner vers le DNI?
On en parle içi => http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6027&forum=125
DNI qui faciliterait aussi ( à l'installateur et responsable de maintenance ) le retour sur investissement.

@+