  Posté : 24-09-2009 20:23

3 compresseurs cassés ............ coups de liquide ou coups d'huile.

tu dois bien voir si ton séparateur ramène de l'huile dans le réservoir . Tu dois avoir un voyant sur le retour d'huile, au pire si tu n'en as pas le tube ou flexible de retour d'huile sera chaud .

de la meme façon du dois pouvoir contrôler la pression de ton réservoir d'huile qui doit être supérieure à celle de l'aspiration .

Arr^te de faire une fixation sur les manos, au vu de la video le mano n'est pas en cause moi j'ai l'impression que le séparateur est plein d'huile et que comme il n'y a pas de siphon sur le refoulement il y a une poche d'huile qui se balade et à du mal à remonter, d'ou l'effet de pulsation. dans ton premier post tu parlais d'oscillations rapides ........en fait l'aiguille navigue très lentement....
Pour la casse c'est soit du liquide ou de l'huile ...je penche pour la seconde possibilité.

''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''



Cet article provient de Le site des frigoristes