Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 13-07-2009 13:10
salut maarouk,
je pense que tu as déjàle livre sur tes genoux
http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=347
page 249: panne du condenseur trop petit (pour frigomix: oui maarouk sait de quoi je parle)
HP élevée, I compresseur élevé aussi, SR beaucoup trop petit et SC légèrement aussi.
cette réduction de puissance de froid diminue le débit massique du compresseur.
on a également l'impression d'avoir un détendeur trop grand
si quelqu'un d'autre peut détailler mieux encore, merci
à+ |