Bonjour,
Oui bien sur
Un détendeur mal réglé ou défaillant pourra générer une mauvaise surchauffe, sans que ça n'influe sur le sous refroidissement (témoin du bon remplissage de l'installation).
Inversement, une installation mal chargée mais dont l'évaporateur est trop petit (ou problème de ventilation, ou batterie encrassée, etc) aura un mauvais sous refroidissement mais une surchauffe normale.