Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » selection de materiel
Posté : 05-07-2009 23:00
Salut,
L'évaporateur est short à mon goût, mais ça n'a pas de conséquence sur une HP trop élevée...
Il m'est arrivé la même chose hier, en fait c'était le dernier dépanneur qui avait remplacé le moteur de condenseur par un plus petit et avait tordu les pâles d'hélice de telle façon qu'elle puisse se loger dans le cache du condenseur sans frotter.
Regardes si l'installation n'est pas trop chargée, si ton débit d'ai au condenseur est bon, si le groupe est bien aéré, si tu n'as pas des incondensables, etc...
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1033&forum=132