Bonsoir,
Tu peux avoir n'importe quel détendeur , l'essentiel c'est de trouver le point de réglage afin de maintenir une surchauffe qui remplit suffisamment l'evapo et qui évite les retour de liquide au groupe .
Un groupe au R 12 tu peux lui mettre du 134 en gardant le détendeur.
C'est pas un soucis d'utiliser un stock de détendeur au 12 du moment que ton fonctionnement est assuré .
Tes pressions lues au manos restent ceux au 134 c'est le fluide qui a une relation pression temperature , PV=nRT pas ton détendeur ou ta vanne .
Un détendeur n'est qu'un robinet réglable avec une prise de mesure via le bulbe .
Sur du retrofuite 22 r407c en roof top , j'ai des install où les détendeurs sont toujours en place , d'autres on a seulement remplacer la taille de buse .
T'as dépanner au moins ton meuble ? Ou bien la vue de çe détendeur t'as trop perturbé?






Cet article provient de Le site des frigoristes