Salut,

Pas simple a mettre en place mais je pense pas que ça soit impossible, faudrait poser des compteurs style Diris et tout relier en bus sur un petit automate pour pouvoir sortir les pics de consommation, le mini la nuit, le maxi le jour...etc
socomec

Si tout ces groupes actuellement en place suffisent a ses besoins alors tu gagnera peut-être juste :
- La diminution des pics grâce a des variateurs,
- Un lissage de la conso aux heures où les groupes démarrent et s'arrêtent souvent,
- Un gain énergétique directement lié au fluide et a la technologie du compresseur,

Pour ce dernier point si tu veux aller loin, bah tu fais des relevés sur chacune des machines en place, tu recalcule chaque COP froid et avec les conso en kWh tu peux donner des kWh froid.
Prends le total de tes kWh froid et avec le COP de ta nouvelle centrale tu peux estimer les kWh électrique que le client payera par la suite.

L'autre point où tu devrais insister c'est pour les coûts d'entretiens comme le nombre de visites réglementaire et de contrôle qui va diminuer, le nombre de pannes, compresseurs qui s'usent et se remplacent moins souvent. Malheureusement pour toi, ça veux dire moins de travail et moins de temps en contrat... mais bon si ça te fait vendre une machine neuve... c'est toi qui vois