Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
Pourquoi ne peut-on pas mettre de réservoir liquide avec un capillaire apres?
faby 54
Posté : 03-07-2009 09:02
Salut,
l'utilité de la bouteille liquide sur une installation avec détendeur est de stocker les surplus ponctuels de fluide frigorigène, dûs à la régulation du débit par le détendeur pour l'ajustage de la surchauffe, en fonction de la charge thermique.
Sur une installation à capillaire, le débit est seulement fonction du dP entre l'entrée et la sortie de celui-ci (donc HP-BP). Le régime restant sensiblement constant lorsque l'installation est en régime, le débit va rester constant, ce qui ne nécessite donc pas de bouteille liquide.
Bonne continuation.