Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Pourquoi ne peut-on pas mettre de réservoir liquide avec un capillaire apres?
faby
54  
  

  Posté : 03-07-2009 09:02

Salut,
l'utilité de la bouteille liquide sur une installation avec détendeur est de stocker les surplus ponctuels de fluide frigorigène, dûs à la régulation du débit par le détendeur pour l'ajustage de la surchauffe, en fonction de la charge thermique.
Sur une installation à capillaire, le débit est seulement fonction du dP entre l'entrée et la sortie de celui-ci (donc HP-BP). Le régime restant sensiblement constant lorsque l'installation est en régime, le débit va rester constant, ce qui ne nécessite donc pas de bouteille liquide.
Bonne continuation.



Cet article provient de Le site des frigoristes