Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Pourquoi ne peut-on pas mettre de réservoir liquide avec un capillaire apres?
nh3
633  
    

  Posté : 01-07-2009 21:57

Ok,
Pour le coup tu mérites presque un bon point, au bot de 5 bons points tu gagnes une image d'Airco en maillot de bain.
Sur une installation au capillaire, lorsque le compresseur s'arrête, le fluide va se condenser dans la partie la plus froide, c'est à dire l'évaporateur . C'est pour cette raison que sur toutes ces installation la charge doit être rigoureuse. L'évaporateur est conçu de telle sorte qu'il puisse recevoir toute la charge mais qu'au redémarrage, il n'y ait pas de coup de liquide.
sur un installation de puissance pus importante on va trouver un réservoir de liquide HP et un détendeur qui comme chacun le sait est théoriquement fermé à l'arrêt de l'installation ( la question suivant sera pourquoi ????)
Néanmoins on associe généralement le détendeur à une électrovanne , obligatoirement dans le cas d'installation multi-postes, et la plupart du temps dans le cas de poste simples, ce qui permet de ne pas redémarrer en charge .

@+


''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1012&forum=132