salut maarouk,
toujours des bonnes questions!!
même si tu n'as pas un raccord HP sur les vannes de services, tu as parfois un raccord HP à l'intérieur de l'UE.(pour sécu HP, régul vitesse du ventilo condenseur...)
dans ce cas tu peux aller là bas te brancher en mode clim.
n'oublie pas vu que tu parles de réversible, que ton raccord BP est HP si tu passes en mode chauffage!! et donc là tu peux mesurer ta HP, regarder la T° de soufflage ou/et prendre les T° de ton échangeur ainsi que que le SR.
donc même principe que d'habitude.(chap 10.1.7) ramener le fluide dans l'UI et voir ensuite ta relation Pr/T°

autre??

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.