  Posté : 20-08-2015 21:57

Bonsoir,

sc et sr sont des plages à respecter, et non une valeur fixe.

Si tes reglages ne sont pas dans les "normes acceptables", ...
- au mieux, tu auras un rendement quasi nul
- au pire, les sécurités devraient rentrer en oeuvre et, de toute façon, empêcher la machine de tourner ( pour sa propre préservation, mais également pour empêcher que les dégâts ne s'étendent ).

Petite rectification concernant la surchauffe, ce n'est pas " la différence de température entre celle mesurée au bulbe et celle mesurée lu sur le mano BP "; mais une température mesurée " au niveau du bulbe " ... directement sur la ligne d'aspiration.

Les dérives de sc et sr ont une influence directe en terme de coût financier, machines moins performantes, surconsommations électrique.
D'où l'interêt du mise en service pointue et d'une maintenance préventive constante ( ce qui revient souvent à retarder la maintenance corrective plus coûteuse ).

@+