Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
Divers questions
zenix 184
Posté : 19-08-2015 20:05
bonjour et bienvenue,
D'abord une question pour toi :
c'est une machine pour quelle utilisation : refroidisseur de liquide, traitement de l'air ?
pour tes questions :
-comment se fait il qu'il y est 2 compresseurs sur 1 circuit ?
le fait d'avoir 2 compresseurs (ou plus) sur un seul circuit permet de moduler la puissance de ta machine. selon ton exemple, si tu n'as besoin que de 37.5kw, tu active 1 compresseur, 2 pour 75kw,...
-que se passe t il si les deux circuits n'ont pas les mêmes HP et BP ?
les 2 circuits sont indépendants donc les pressions peuvent être différentes (1 ou 2 compresseurs, orientation de machine nord/sud par ex ...)et la machine fonctionnera normalement tant que l'on ne dépasse pas les limites de la hp et de la bp
-de meme si la surchauffe et sous refroidissement ne sont pas identiques ?
idem que la question précédente
-que se passe t il si la BP est trop basse ?
tu risque de prendre en glace au niveau de ton évaporateur, ou de couper au niveau des pressostats
-que se passe t il si la HP est trop haute ?
une hp trop élévée réduira le rendement de la machine, et provoquera des coupures de la machine en sécurité