Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Charge en fluide frigorigène
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 06-08-2015 10:55

Bonjour,

Citation : Flo745 La surchauffe est censé être fixe non ? en tout cas lorsque je fais la mise en service d'un groupe froid pour une chambre froide je m'efforce de mette uen SC de 5°C (d(atteindre le point de pompage) et que la valeur soit fixe. 


Certainement pas!! ( ou alors, ce serait une grande première )

Selon l'installation, selon votre organe de détente et la façon dont travaille votre installation .... votre surchauffe variera toujours ( ne serait-ce qu'en fonction de l'ouverture/fermeture de votre détendeur )!!

La surchauffe " admissible " est entre 5 et 8 k " ... Mais ces précaunisations ne sont qu'une base, ca peut très bien fonctionner avec une valeur différente.

Certes, une détente électronique vous donnera l'impression que vous êtes "stable", mais ce n'est dû qu'à la précision de vos appareils de mesures ... et au fait que la détente ajuste son ouverture plus vite que vos appareils ne le détecte.

@+




Cet article provient de Le site des frigoristes