Salut chriscool,

il se trouve que je fais passer, en tant qu'évaluateur, ce type d'attestation depuis quelques semaines déjà.

Il y a deux types d'attestation:
- attestation de capacité, pour l'entreprise, qui lui permet d'acheter du fluide (ancien agrément préfectoral), elle est obtenue en justifiant de la possession de matériels nécessaires à la charge et la récupération en fluide ainsi que du personnel qualifié,
- attestation d'aptitude (elle est nominative), qui permet aux intervenants de manipuler les fluides (ouvrir une vanne est considéré comme une manipulation, par exemple).

Ces deux attestations sont obligatoires à compter du 4 juillet 2009, sous peine de ne pouvoir acheter de fluide auprès des distributeurs ou intervenir sur les circuits frigorifiques.

Seule la deuxième fait l'objet d'une évaluation qui se déroule comme suit:
- Un questionnaire technique assez poussé orienté sur le froid (et non la clim) où il doit y avoir 55% de bonnes réponses,
- Un questionnaire sur la règlementation où il doit y avoir 65% de bonnes réponses.
- Une mise en situation qui consiste en une charge d'installation, mise en service de l'installation et récupération du fluide. La charge et la récupération font l'objet de pesées avec des tolérances de +/- 5% pour la charge et 15 % de la charge pour la récupération.

Si tu as besoin de précisions, n'hésite pas.
Bonne continuation.