Index du Forum » » Les aspects du métier de frigoriste

Auteur

Trouves les 7 erreurs
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 22-07-2014 18:22

salut,

1 vem montée à l'envers
2 égalisation et bulbe avant l'évapo et inversés
3 déshy sur la sortie détendeur
4 BACL montée à l'envers
5 utilité d'un séparateur à discuter
6 sortie séparateur en bas
7 muffler ou bien déshy sur le refoulement??
8 pressostat d'huile monté à l'envers
9 réservoir liquide à l'envers
10 variateur de vitesse sur ventilo condenseur monté aprés vanne d'isolement réservoir
11 sortie condenseur vers le haut

a+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8593&forum=131