  Posté : 21-07-2014 23:15

salut et bonne soiree a tous
je tente ma chance
les plus flagrants c est :
1 le picage de l egalisation externe (avant l evap)
2 emplacement du bulbe du dtendeur (avant l evap et a l envers)
3 bouteille liquide a l envers
4 le deshy apres detendeur et juste avant l entree evap
5 la bouteille anti coup liquide a l envers aussi
6 evm ligne liquide a l envers
7 mauvais branchement fluidique du separateur d huile
j y retourne pour voir si je n ai pas oblie quelque chose. en faite le bulbe detendeur et le picage c est une seul erreure ou 2 erreures ?
cordialement