  Posté : 03-05-2009 14:41

Salut defrow!!! Tout d'abord ta pression d'évaporation générale va etre conséquente au débit de vapeurs aspiré par tes compresseurs par rapport au débit de vapeur produite par des différents détendeurs. Il est intéressant d'avoir plusieurs compresseurs pour pouvoir réguler ta pression d'évaporation donc ton débit en circulation par rapport à ta demande ou au nombre de postes froid en demande. La pression d'évaporation de chaque poste peut etre différente grace à des vannes à pression constante qui visent (via une vis de réglage) à obtenir ta pression d'évaporation choisie. Il est très important d'avoir une production(centrale froid) EQUILIBREE par rapport à tes postes froid et ainsi éviter un trop grand nombre de démarrage/jour qui endommage fortement tes compresseurs. Tu peux utiilser une régulation pressostatique + temporisation ou bien opter pour un automate qui pourra te gérer le nombre d'heures de fonctionnement de chaque compresseur. A+!!!