Pour ma part j'ai toujours vu des sprinklers avec antigel sur des applications en chambre négatives.

Lorsque que l'on fait les descentes en température de ce genre de chose parfois ca dur quelques jours et bien passé 0°C on voit si les techniciens du sprinklage on bien purger les points bas, car ce qui n'est pas purger ben ça péte.