Greg, je sais que Inficon à sortie un détecteur pour le nidron, renseigne toi auprés des fournisseurs.
Aprés meme si le cout du détecteur est un peu elevé, ta quille dure plus longtemps que pour l'azote. Donc si on compte le temps passé pour faire le plein d'azote par rapport au nidron le surcout est vite récupéré. Un gain de temps sur le chantier non néglieable en petit froid commercial.

Aprés, étant décu du Testo, je ne le conseil pas.... Actuelement J'utilise le SPX ZX1-A qui fonctionne a merveille , mais ne fait pas le N2H2. Du cout, le Testo ne sert que pour le N2H2, :paf . Apres chacun voit midi à sa porte.

Comme le dit le dicton " Un bon ouvrier à les bons outils " , aprés moi je dit ca, je dit rien



Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.