Index du Forum » » Les aspects du métier de frigoriste

Auteur

Homogénéïté d'un fluide à glissement
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 16-04-2013 20:15

Salut les frigolos

Suite à mon dernier post, j'ai comparé les pressions des bouteilles de récup avec la bouteille de fluide neuf.
Sur la 1ère bouteille différence de 0.3 bars
Sur la 2de bouteille différence de 0.6 bars

A noter que la 2de bouteille est celle qui a récupéré la fin du fluide donc beaucoup plus de fluide récupéré en phase gazeuse ce qui pourrait expliquer cette différence de 0.3b entre la bouteille 1 et 2

Quoi qu'il en soit nous avons décidé de garder ces deux bouteilles et de réutiliser ce fluide en utilisant et en mélangeant l'ensemble des deux bouteilles.
Nous surveillerons les différents paramètres de l'installation que nous pourrons comparer avec le groupe secours.

Si tout est ok on laissera tel quel, sinon on récupèrera et direction retraitement

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6431&forum=131