Index du Forum » » Les aspects du métier de frigoriste

Auteur

Homogénéïté d'un fluide à glissement
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 11-04-2013 18:51

Citation : adelclimatisation 

salut mon ami fifdelasorbe et bonne journée a ts.
venant de ta part,je suis vraiement surpris,car j'arrive aisement a
imaginer la reponse que tu aurrais eu a cette meme question,si elle avait ete posée par qlq un d'autre
Avec une perte aussi importente,et situé aux endroits que tu as decrit,tu ne doit plus te poser la question,de reinjecter ou pas.
il est hors de question de jouer aux apprentis sorciers .
je concoit que le cout d une reinjection totale,puisse te poser un cas de conscience,mais ton professionalisme prime sur le reste .
personnele9ment sur des grosses instal tant que la fuite ne represente pas plus de 10% et que c'est la premiere fuite connu alors je n hesite pas je reinjecte,audela je remplace le tout.maintenant si c est un circuit qui a d'autre precedent de fuites,je remplace completement dés lors que le circuit est nouveau parfaitement etanche.
comme dit par les collegues vaut mieux annoncer la douleureuse a ton client,et ensuite tu es tranquil,que de reinjecté un FF sans aucun doute denaturée,puis en suite devoir annoncer au client qu il aurai fallu remplacer la charge tt desuite.
vraiment je suis surpris,est ce le prix qui te chiffone????
cordialement


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas  


Salut adel

Je te rassure, je n'ai pas perdu la raison et je connais la réponse à ma question
Tout du moins je connais la réponse officielle des fournisseurs qui nous disent qu'en cas de fuite importante en phase gazeuse il faut changer tout le fluide
Ces mêmes fournisseurs qui sont là pour nous vendre leurs fluides
Ces mêmes fournisseurs qui, lorsqu'ils nous ont vendu leurs fluides de substitution ne nous ont jamais dit qu'il faudrait changer les joints, ne nous ont jamais dit que nous aurions plus de fuite qu'avant.

Alors tu comprends pourquoi je rejoins glagla, pour 1 ou 2 kgs je ne me pose pas trop la question mais pour 130kgs je me la pose: est ce que les fournisseurs nous disent tout.
Est ce que certains d'entres vous dans le même cas que moi ont essayé de remettre le fluide recupéré + complément en fluide neuf

J'ai remis 130kgs de fluide neuf, je garde mes deux bouteilles de récup et j'attends la réponse de dehon à qui j'ai téléphoné aujourd'hui et qui réfléchit....

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6431&forum=131