Index du Forum » » Les aspects du métier de frigoriste

Auteur

Homogénéïté d'un fluide à glissement
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 11-04-2013 13:06

Salut les gars,

Citation : Lukycold
Alors pourquoi on ne fait pas cette manip sur le fluide qui a été récupéré? Au moins ont seraient fixé. A moins que j'ai raté un épisode du post!

non Lucky, tu n'as rien raté du tout!!
Nos si chers industriels ( doux euphémisme ) ne te conseilleront certaineent jamais celà, car à terme ... ca nuirait à leur business!!

Evidemment, avant de connaître la réponse faite à fifidelasorbe, mon petit doigt me dit que ces messieurs préfèreront la solution radicale du remplacement de la totalité de la charge!!

Personnellement, on m'a toujours appris que si le fluide récupéré en bouteille de transfert n'avait pas vu sa relation pression/température ... varier de plus de 1°C ... ca signifiait qu'il pouvait être réutilisé sans trop de peine ( et surtout sans dégâts pour l'installation )!!

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6431&forum=131