  Posté : 30-11-2012 19:53

salut a tous alors voici les infos utiles les pommes de terre seront stockes dans des palox bois 1.2*1.2 sur 1.6 de haut
donc stockage maxi dans la chambre 172 tonnes
le paysan va rentre ses pommes de terre pour 10 a 15 tonnes par jours longueurs de tuyauteries 10 metres maxi dont une montes de 4.5 metres j ai refait mes calculs et je trouve 27 kw pour 6° dans la chambre



Cet article provient de Le site des frigoristes