Index du Forum » » Les aspects du métier de frigoriste

Auteur

calcul puissance chambre positive
dmarco
5959  
     
 Modérateur

  Posté : 28-11-2012 04:48

Salut les gars,

Vous semble oublier un petit truc tout bête : Les patates sont des légumes, et donc " vivantes et respirantes " ... nécessitent un espace pour la circulation et le renouvellement d'air!

Certes, 12*10*4= 480M3 ( arrondis aux 500M3 ), mais considérant qu'il est néfaste de dépasser les 80% d'occupation, on retombe à 9,2*8*3,2 soit 235,52 M3 " occupables "!!

Dans le cas contraire, je préfère ne pas connaître le sort des pallox du milieu de la chambre ( où sans renouvellement d'air, ca risque fort de pourrir très vite )!! et je ne pense pas que notre ami zicman76 soit suffisemment armé pour se défenndre juridiquement contre un agriculteur judiciairement déchaîné!!

Donc, revenons à ces pallox ( 1m*1,2*0,79, soit 0,95M3 pièce ) ... dans ces 235 M3, il en mettra ( au maximum ) .... 247!!

247 pallox, admettons un poids moyen de 0,65T chaque, j'arrive plutôt sur un tonnage avoisinant les 160 tonnes!!

L'avis d'un spécialiste du sujet??

Après,zicman76 ... si tu veux absolument qu'on parte sur la base des 500T, c'est sans problème pour moi! C'est ton client après tout ...

@+

Au choix: