salut à tous,

cette semaine j'ai remplacer un évap frigabohn MRE210 dans une chambre de pousse.
j'ouvre la béte en atelier pour y monter le détendeur en avance, et là je vois le tube de l'égalisation qui sort du collecteur sortie evap, donc je n'ai pas la possibilité de mettre le bulbe en amont de l'egalisation!!

alors je regarde les préconisations du constructeur et là ce que je vois me met sur le cul!
le constructeur préconise de monter l'égalisation en amont du bulbe!!

je trouve abérant qu'un constructeur fasse de telle erreurs, je comprends mieu pourquoi quand je tombe sur ces évap en intervention je me dis mais qui est le c... qui a monté ça comme ça!!! aujourd'hui je sais qu'ils n'ont fait que suivre les recommandations du fabricant, donc avis au débutant, ne suivait pas ces préconisation et faite le montage en frigoriste!!

quelques photos parleront mieu que moi:

1: reception et ouverture de l'évap.
2 et 3: préconisation du constructeur
4: mon montage avec le bulbe et l'égalisation bien placé.
AGFroid


Message édité par : agfroid / 28-07-2012 11:18