analyse d huile pas conforme
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 08-07-2012 01:04

Citation : adelclimatisation 

cependant avec le temps et un peu de bouteille,


ET du bon sens , bravo l'ami ADEL

div class="quote">Citation : adelclimatisation 

je prend en concederation 2 aspects: le degré d acidité ou le taux d acidité si vous preferez,et la charge contenu dans l instalation.lorsque c est un etat d acidité assez prononcé ( vous savez la fameuse mousse au chocolat,avec une odeure assez noseabonde ) et que le teste confirme cela,et bien en plus du rincage,nettoyage, du burn out,que je remplace au bout de qlq jours,je remplace le FF aussi . pour la charge en FF cela depond du circuit,si j ai une installe de moins de 20 KG je remplace systematiquement,si au dessus je reinjecte la charge en remplacant le deshy une a deux fois question d etre sur qu il n y a plus de trace d acidité.

ENCORE BRAVO !!!!
Du bon sens incarné et bien expliqué en plus
c'est juste ce que je voulais dire mais sans s'énerver

Citation : adelclimatisation 

sur les grosses installations il vallait mieu faire du zel en faisant un tres bon rincage nettoyage,et repasser qlq jours pour remplacer le deshy,voir un 3eme remplacement du deshy si c etait necessaire que remplacer le FF.
cordialement

bah c'est ça aussi !!!!


TOUT EST DIS , AMEN ....

ca fait du bien nom d'un chien


bah c'est ça aussi !!!!