analyse d huile pas conforme
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 08-07-2012 00:51

Citation : Motiok 


Si t'a vraiment le doute tu peux faire des analyses sur le fréon via des petites bouteilles de prélèvement de quelques grammes, contact Dehon par exemple.

bah c'est ça aussi !!!! 


Je plusoie avec l'ami Motiok ( encore )

et si touS simplement vous testiez le raisonnement :
je récupère un gaz pollué , je vidange mon huile pollué et change celle ci, puis je change tous les filtres sur le circuit ;
Remise en service et contrôle de l'acidité une journée plus tard, encore acide , de nouveau huile + filtres.
Remise en service

une semaine plus tard controle de l'acidité , ca se maintiens mais petite dérive, de nouveau huile + filtres.
remise en service

deux semaines plus tard:
contrôle de l'acidité :
aucune acidité au test classique ;donc la on sort son DPH A de chez DEHON et hop au labo.

après resulat on avise la pertinence d'une quatrième vidange rapide , dans tout les cas on programmera une vidange et filtres dans l'année .
alors ou est t'elle cette acidité du fréon ?
partis , évaporée
sans qu'aucun kg n'ai été recyclé.

je fais ca depuis des années dan toutes les configurations, le changement du fréon c'est comme tous ces trucs que l'on fait après tout "on ne sait jamais".
perte de temps et d'argent :paf

essayez vous a cette méthode simple, l'huile est le meilleur de nos produits de rinçage , quitte a utilisé des alkybenzène ou semi-synthétiques pour leur pouvoir détergent et leur fluidité.

ça me bouffe quand je vois tout ces produits de rinçage qui jamais ne font leur boulot correctement :paf

j'en ai encore eu l'exemple il y a peu sur un petit GEG, 80 KG par circuit, tellement pollué ( burn out + casse mécanique de deux compresseurs sans rien de fais par le frigoriste ) un vrai carnage a l'interieur !!
et bah 6 vidanges plus tard et autant de cartouches 48 DC et DA , étalé sur 2 mois et plus un pépin; Okg de gaz recyclé ( en même temps en calédonie y a pas de filière )

bon je me suis lâcher mais c'est tellement vrai que faillais que ca sorte

PS : pour les plus riches , il y a la solution de chez GALAXAIR , comme ca c'est régénération du fréon sur place:

http://www.galaxair.com/recyclage.php

kenavo les amis !!!

bah c'est ça aussi !!!!



Cet article provient de Le site des frigoristes