Index du Forum » » Les aspects du métier de frigoriste

Auteur

nettoyage condenseur emplatré par la graisse
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 07-06-2012 08:34

salut a tous et merci pour les conseils!

marc, pour le vaporetto, en effet ce n'est pas bete!

pierra, en fait je n'ai pas trouvé l'intensité de ce cp, j'ai donc regardé sur l'équivalence de chez uh, et il prenne 4A max! bon j'étais deja au dessus avec 4,2A!! je pense que je vais essayé ta méthode de tremper le condenseur dans de l'eau chaude + dégraissant, si ça marche pas je passerai au vaporetto!

bref merci a tous, je vais prendre en considération vos remarques et faire ma sauce, je vous tien au jus!!

A+