bonsoir à tous

fifi je pose la question tout en conaissant la réponse.
les centrales au co2 font parties des instal que je fais (je suis encore en chantier sur une central co2 en ce moment).
donc pour les pression du co2 en subcritique au maximum tes pression bp monte a 25 bars et hp a 45 bars
je dis bien maximum, car les soupapes bp sont taré a 25 bars et les hp a 45 bars, donc montée au dessus de ces pressions est quasi impossible.
crtaine grande société national vont même plus loin dans la sécurité et associe ces soupapes a un pressostat hp et une électrovanne, le pressostat hp est réglé a 43 bars et ouvre l'electrovane a ce moment là, et ainsi évite au soupape de cracher.
donc pour en revenir au sujet, soit les manos avait un defaut, soit il y a eu une erreur de manipulation de la part du technicien, mais je ne pense pas que l'instalation au co2 soit la cause.
Il est vrai que nous faisons un metier qui présente enormement de danger et que nous devons être vigilant constament donc ne nous relachons pas pour eviter d'alimenter les rubriques de fait divers ou pire encore nechrologique
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes