Index du Forum » » Les aspects du métier de frigoriste

Auteur

contrat entretien clim.
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 07-12-2011 22:48

re
le desavantage des clim inverter,c est que les problemes ne sont ressentie que lors des T° ext extreme.donc en plein ete ou hiver d ou les appellent en depannage a foison.donc en gros tant que ton systeme n est pas solicité au maxi de ces capacité,tu poura tj croire que cela fonctionne correctement,alors quenini.l exemple des vrv que je donne plus haut,y en a pas un des 8 qui avait la bonne charge,au minimum c est le 1/4 de la charge qui manquait lorsque ce n etait pas 40% qui manquait,avec une T° exterieur avoisinant le 0C° et demande sur les UI a 31C° pas un vrv n a moufté,ils avait ts des bonnes pressions,et la K7 qui soufflait le plus bas etait a 44° .donc on pourrait facilement ce dire que c est nikel,non?
l avantage que j avait c est que lors de l entretient en ete j avait decelé qlq disfonctionnement,qui me faisaient penser a un manque de FF,et j ai prifité de la visite en novembre pour peser la charge resultat sur une charge TT vrv confondu de 126KG il monquait 48 KG
les vrv sont independant les uns des autres.et le seul moyen ue tu as pour faire grimper au maxi,c est les mode teste que j appelerais secondaires,car le teste initier par la telecommande ne dure pas assez longtemps,et sachant qu il te faut un minimum de 1/4 a 1/2 h avant que le cp ne se stabilise,et que les vrais testes dure 2H comment peut tu faire un controle digne de se nom?????
cordialement
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Message édité par : adelclimatisation / 07-12-2011 22:52




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4092&forum=131