salut
a mon avis si il reste du ff dans la station c'est à la pression de la bouteille de récup, j'ai remarqué ça,
ex: tu finis ta purge et il reste 10bar dans la purge! en fait à l'arret de la station tu as un retour de fluide dans la purge, la seule solution serait que la bouteille se ferme automatiquement au moment de l'arret!! un peu comme avec le tir au vide!

sinon j'en ai parlé à l'auditeur de chez véritas, qui m'a dit que cela faisait partie des pertes infinitésimales que l'on ne peut controler!! :paf
sinon tu as la soluce d'avoir toujours une bouteille vide, tirer au vide, et à chaque fin de récup tu branche la sortie de la station en direct sur la bouteille, mais combien de bouteille nous faudrait il dans ce cas??!!

A+