Salut les FRIGOLOS:Vendredi dernier à 20 H :dépannage sur une centrale négative qui fonctionne depuis deux mois, manque de FF,recherche de fuite sur les 3 chambres, résultats une EVR 6 qui pisse.Remplacement du joint,recharge en gaz de 30 KG.Pas de fuite sur le reste de l'installation.23h je rentre à la maison.Dimanche 4 H du mat:chambre négative en panne chez un autre client (installation d'1 an sans problème):déshy bouché voir :Cliquez ici pour voir mon image
5H30 à la maison.Dimanche 9 h du mat,je retourne sur ma 1° centrale négative,manque de charge en gaz,recherche de fuite positive sur une 2° EVR 6 qui était étanche 2 jours avant, remplacement du joint et recharge de 30 KG. 11h à la maison (pas de finale de rugby) et WE de galères.